久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條低壓直流斷路器時間常數的探討
    2019-05-29 作者:王興利、趙科達等  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語直流供配電系統保護斷路器應選擇直流專用產品,時間常數也是直流斷路器設計、試驗和選擇的重要參數依據,只有適應相關的時間常數,直流斷路器才能確保每一次分斷都做到精確的保護和極致的安全。

    浙江天正電氣股份有限公司的研究人員王興利、趙科達等,在2018年第10期《電氣技術》雜志上撰文指出,直流供配電系統應用越來越廣泛,時間常數是直流供配電系統以及低壓直流斷路器的重要參數,對直流斷路器分斷電流性能影響很大,不同的直流應用領域,其負載的時間常數不同。

    直流供配電系統保護斷路器應選擇直流專用產品,時間常數也是直流斷路器設計、試驗和選擇的重要參數依據,只有適應相關的時間常數,直流斷路器才能確保每一次分斷都做到精確的保護和極致的安全。

    隨著電力電子技術、電動汽車以及風力發電、光伏發電為代表的各種分布式電源及新能源系統迅猛發展,同時隨著全球能源革命和各國能源戰略轉型升級,直流供配電系統逐漸成為電力能源供應的重要組成部分。

    直流負荷日益增多,使直流供配電系統達到迅速發展,低壓直流斷路器是直流供配電系統的重要保護原件,起著隔離、故障跳閘和保護線路及其他電力設備的關鍵作用,在直流供配電系統中應用直流斷路器是直流配電系統的發展趨勢,直流供配電系統發展對低壓直流斷路器的需求也越來越多,要求也越來越高。

    直流供配電系統和交流供配電系統存在明顯區別,如:①直流電路在分斷電流時不存在過零點,在開斷電流時必須強制熄滅燃弧才能斷開電流;②直流網絡容量小,短路電流小,利用電動力斥開效果分斷電流效果不明顯;③光伏直流供配電系統中光伏陣列的電流特性為恒流源,分斷困難;④具有陰極電位低、電流密度高、電磁輻射等。

    這給直流供配電系統中直流斷路器分斷電流帶來巨大困難,同時直流供配電系統對直流斷路器的電壓要求越來越高,如要求用于光伏系統斷路器額定電壓達到1500V,使其分斷電流更加困難;直流負載回路中電容、電感元件多,分斷時容易引起磁、電能量轉換,對分斷電流性能影響明顯,直流供配電系統中由于電感元件等的存在必須要考慮時間常數問題,時間常數對直流斷路器的分斷能力影響很大,不同的直流供配電系統其時間常數也不同,時間常數也是設計和選擇直流斷路器的重要參數依據。

    1 直流電路及時間常數

    直流電路主要由直流電源、感性負載、阻性負載及直流斷路器等保護原件組成。圖1是直流電路等效電路圖,在直流斷路器等開關未分斷前電路處于穩態,其初始狀態電流為ia=E/R。

    直流電路中電感屬于儲能元件,直流斷路器由于隔離、過載或短路等原因分斷電路燃弧時,電路中電阻在電弧燃燒時消耗電弧能量,電感同電源作用相同向電路和電弧中釋放其線圈儲存的能量使電弧持續燃燒,電感越大,釋放的能量越大,電弧越難熄滅;相反電感越小,電弧越容易熄滅。

    圖1 直流電路等效電路圖

    低壓直流斷路器時間常數的探討

    直流斷路器在分斷直流電流過程中需要吸收存儲在電感中的大量能量,直流斷路器分斷直流電流還需要考慮時間常數(time constant)。

    時間常數是表征電路瞬態過程中響應變化快慢的物理量,在國標GB/T 10963.2《家用和類似場所用過電流保護斷路器 第2部分:用于交流和直流的斷路器》及GB/T 10963.3《家用和類似場所用過電流保護斷路器 第3部分:用于直流的斷路器》中對時間常數進行了定義:預期直流電流上升到0.63倍最大峰值電流時的時間T=L/R(ms)(如圖2所示);

    電路的時間常數間接表示了電路的負載性質和電路電感的大小,反映的是系統中電抗和阻抗的比例,在RL電路中,電流總是由初始值按指數規律單調的衰減到零,電路的時間常數越小其響應變化就越快,反之就越慢。

    圖2 直流時間常數

    低壓直流斷路器時間常數的探討

    時間常數是直流斷路器進行帶電操作性能(電壽命)、過載性能、臨界負載電流試驗、短路分斷能力試驗等考核項目的重要參數,對分斷直流電流性能影響較大。

    直流供配電系統出現短路故障時,斜率與系統的時間常數也有關,在一定的預期短路電流范圍內,同樣的預期短路電流下,時間常數越大,燃弧時間越長,且呈線性變化;在同樣的時間常數和電弧電壓Ua下,增大預期電流,受電動斥力等影響,分斷速度快,燃弧時間反而縮短。

    由于電感能限制電流突變,時間常數越大電流的變化越慢,在實際應用中斷路器分斷短路電流越困難;當時間常數為零時為純阻性負載,電弧最容易熄滅。

    2 不同應用領域直流供配電系統時間常數及其確定

    不同應用領域的直流供配電系統存儲在電路電感中的能量不同,其時間常數也不同,直流電源按短路電流狀況不同可分成3類,其時間常數也不同:

    ①柔性電源,如幾乎沒有短路電流的近似恒電流電源的光伏系統,其電源電壓DC 300~1500V,其線路時間常數T≤1ms;

    ②電網供電的電動汽車充電樁、輕軌列車、大容量能量存儲中的直流電源。其中電動汽車電壓為DC 300~950V,電流為100~400A,短路電流為15~30倍額定電流,線路時間常數T≤5ms;輕軌列車電壓為DC 750V,電流為10~200A,短路電流為10~100倍額定電流,線路時間常數T=15ms;大容量能量存儲電壓為DC 300~800V,電流為200~1000A,短路電流為10~50倍額定電流,線路時間常數T≤2ms;

    ③混合式電源,如數據中心、微電網、核電站等,其電壓為DC 300~900V,電流為10~1000A,短路電流為2~30倍額定電流,線路時間常數T=2~15ms。

    目前尚無精確的方法確定直流供配電系統時間常數,GB/T 14048.1《附錄F短路功率因數或時間常數確定》中用以下方法之一確定試驗電路的功率因數或時間常數:根據直流分量或輔助發電動機確定功率因數或時間常數;用波形圖法確定短路時間常數,即電路校正波形圖上升曲線上相應于縱坐標0.632倍最大峰值電流的橫坐標即為時間常數值,與時間常數定義基本一致。

    3 不同類別直流斷路器時間常數

    時間常數對直流斷路器分斷電流性能影響甚大,直流斷路器設計制造企業、試驗單位、使用企業等對時間常數關注和研究日益提高。

    直流斷路器目前主要應用在以下不同的領域:①電力行業的變電站和發電廠直流屏等保護;②冶金鋼鐵的二次側直流屏和直流電動機保護;③電信行業的直流蓄電池和直流配電屏等保護;④港口船舶的港口大型直流電動機和船用推進電動機設備保護;⑤鐵路系統中車廂用電保護;⑥光伏發電中線路和設備保護等。不同使用場所的直流斷路器要求有不同的時間常數,在具體的直流斷路器國家標準中對相應時間常數都有明確規定。

    GB/T 10963.2《家用和類似場所用過電流保護斷路器 第2部分:用于交流和直流的斷路器》及GB/T 10963.3《家用和類似場所用過電流保護斷路器 第3部分:用于直流的斷路器》將產品按時間常數分為適用于時間常數T≤4ms的直流電路的斷路器和適用于時間常數T≤15ms的直流電路的斷路器兩類,分類的依據主要是認為成套電氣裝置負載的正常工作時間常數達到15ms時,短路電流不會超過1500A;在可能出現較高短路電流的場合,時間常數4ms已足夠;

    機械和電氣壽命試驗條件中時間常數T=4ms(誤差0-10%),或對標志T15的斷路器時間常數T=15ms(誤差0-10%);短路試驗試驗電路的時間常數對1500A及以下的直流試驗電流,應采用T=L/R=4ms(未標志T15的斷路器)或T=L/R=15ms(標志T15的斷路器);對大于1.5kA并小于或等于10kA的直流試驗電流,所有試品均在時間常數T=4ms下進行試驗,在150A及以下的小直流電流試驗時間常數調整到與規定的時間常數相應的值。

    GB/T 14048.2《低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器》將配電系統用直流斷路器時間常數根據短路分斷電流分為5ms(試驗電流≤10kA)、10ms(10kA<試驗電流≤20kA=)、15ms(50kA<試驗電流)。圖3為符合GB/T 14048.2標準的一種直流塑殼斷路器在DC 1kV、試驗電流為40kA、時間常數為15ms分斷能力試驗“O”試驗示波圖。

    圖3 一種直流塑殼斷路器分斷能力試驗“O”試驗示波圖

    低壓直流斷路器時間常數的探討

    GB/T 34581《光伏用直流斷路器通用技術要求》規定:電氣操作性能試驗、臨界直流負載電流試驗、額定極限短路分斷能力和額定運行短路分斷能力等試驗的時間常數為1ms,若制造商有說明,則可使用更高的值,并應記錄在試驗報告中。

    集中式大型光伏電站在我國應用比較廣泛,從電池板到直流匯流箱、匯流箱到逆變器距離較遠,甚至有上百米距離,從其直流匯流箱中直流斷路器到逆變器距離也較遠,電纜都較長,以及電纜的直徑和布置情況等都可能使電感量發生變化,對時間常數影響較大,使實際時間常數很難確定,目前工程應用可以根據電站具體情況確定時間常數范圍,一般為1-4ms比較合理,光伏直流側基本無感性負載。

    結論

    時間常數是直流供配電系統以及直流斷路器的重要參數,對直流供配電系統中直流斷路器分斷電流性能影響很大,鑒于直流供配電系統的特殊性,目前尚無精確的方法確定時間常數。不同的直流應用領域,其負載的時間常數不同,對直流斷路器的保護要求也更為苛刻。

    直流電路保護斷路器應選擇直流專用產品,除根據直流供配電系統的具體情況確定低壓直流斷路器的額定電壓、額定電流和分斷能力等外技術指標外,時間常數還是直流斷路器設計、試驗和選擇的重要參數依據,只有適應相關的時間常數直流斷路器,才能確保每一次分斷都做到精確的保護和極致的安全。

主站蜘蛛池模板: 不卡视频一区 | 做a网站 | 日本一本高清v免费视频 | 日韩大片免费观看 | 九九草在线观看 | 51视频在线观看免费国产 | 国产欧美精品亚洲桃花岛 | 黑人超大| 亚洲高清成人欧美动作片 | 免费羞羞视频网站 | 国产美女激情 | sese日本| 免费又爽又黄的禁片1000部 | 第一页亚洲 | 国产午夜精品片一区二区三区 | 欧美一级特黄高清免费 | 亚洲aav| 毛片爽爽爽免费看 | 河南毛片 | 日本黄大片在线观看 | 国产成人精品免费视频软件 | 黄毛片| 人人爱国产 | 久久久久国产成人精品亚洲午夜 | 中文无码日韩欧免费视频 | 高清欧美一区二区免费影视 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 91精品国产91久久久久久最新 | 亚洲一级毛片在线观 | 怡红院综合网 | 国产一级视频久久 | 日韩黄色一级视频 | 国产1区2区在线观看 | 在线香蕉 | 91视频 - 88av| 成人视屏网站 | 正在播放国产大学生情侣 | 天天躁日日躁狠狠躁中文字幕老牛 | 午夜影院在线视频 | 久久一本色系列综合色 | 日本高清毛片视频在线看 |