久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條研究發現,這個低壓電網的接地方式,最適合隧道掘進機
    2019-12-12 作者:江睿  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語中國鐵建重工集團有限公司的研究人員江睿,在2019年第4期《電氣技術》雜志上撰文(論文標題為“隧道掘進機低壓配電網絡中性點接地方式選擇”),通過對現有低壓配電網絡接地方式進行分析比較,結合隧道掘進機低壓配電網絡的拓撲結構及保護要求,綜合考慮使用環境及經濟因素,得出最適宜隧道掘進機的低壓電網中性點接地方式。通過在我司隧道掘進機上廣泛的應用,取得了較好的效果。

    低壓配電網絡有3種接地方式,即IT系統、TT系統、TN系統。其中,TN系統又可以細分為TN-S系統、TN-C系統、TN-C-S系統。低壓配電網絡采用何種接地方式,與低壓配電網絡的使用場所和負載配置有關。

    隧道掘進機作為一個全自動化、智能化隧道掘進設備,集機械、液壓、流體、配電、監控系統于一體,具有負荷種類多、容量大(2~5MW)、負荷相對集中等特點。如何選擇集成在隧道掘進機上低壓配電網絡的接地方式,是掘進機生產廠家需要分析和解決的問題。

    本文根據隧道掘進機設備低壓配電網絡特點,綜合分析各類接地方式優勢與缺點,選取最適用于掘進機設備的低壓配電網絡中性點接地方式。

    1 低壓配電網絡接地方式分析

    在低壓配電網絡的3種接地方式字母代號中,第一個字母表示低壓配電網絡電源端與地的關系:I指電源中性點經高阻抗接地或不接地;T指電源中性點直接接地;第二個字母表示電氣裝置的外露可導電部分與地的關系:T指電氣裝置的外露可導電部分直接接地,此接地點在電氣上獨立于電源端的接地點,N指電氣裝置的外露可導電部分與電源端接地點有直接電氣連接。

    研究發現,這個低壓電網的接地方式,最適合隧道掘進機

    圖1 IT接地方式

    IT接地方式,電源中性點高阻接地或不接地,用電設備外露可導電部分直接接地;在IT接地系統中,發生第一次接地故障時,故障點接地電流僅為非故障相對地電容電流,非故障相對地電壓上升為相電壓的1.73倍,IT接地方式低壓配電網絡絕緣需要按線電壓設計,一般用于要求連續供電或不允許斷電的場所。

    研究發現,這個低壓電網的接地方式,最適合隧道掘進機

    圖2 TT接地方式

    TT接地方式,電源中性點直接接地,用電設備外露可導電部分也直接接地,但電源接地與設備外露可導電部分接地相互獨立。在TT接地系統中,如發生高電壓經導體或破損絕緣串入低壓設備,此接地方式能有效抑制低壓設備的過電壓,對低壓設備的雷擊過電壓也有一定的泄漏能力。

    在發生碰殼故障時,此接地方式亦能有效降低外殼對地電壓,減輕人體觸電危害,同時,保護裝置在較大的故障電流作用下可靠動作,及時切斷故障。TT系統需要多處接地,接地裝置復雜,耗用材料多,不易回收,僅適用于長期固定工程。

    研究發現,這個低壓電網的接地方式,最適合隧道掘進機

    圖3 TN-S接地方式

    TN接地方式,電源中性點直接接地,設備外露可導電部分與電源中性點直接電氣連接。在TN接地系統中,如發生碰殼故障,故障電流經金屬導線構成閉合回路,形成金屬性單相短路,產生足夠大的故障電流,驅動過流保護裝置可靠動作,將故障切除。TN系統要求保護線PE(專用或與N線共用)連接可靠,中間絕對不允許斷線,也不允許接入開關設備。

    TN-S系統為TN系統中適用性最好,最安全可靠的接地系統,其工作零線(N線)與保護零線(PE線)完全分離,保護零線(PE線)專用,沒有負荷電流或不平衡電流流過,對地電壓為0。正由于PE線為保護用專線,較其他接地方式需額外敷設一條金屬導線回路,需相應增加系統資金投入。

    2 隧道掘進機低壓配電網絡概述

    隧道掘進機是利用回轉刀具開挖,同時破碎洞內圍巖及掘進,形成整個隧道斷面的一種新型、先進的隧道施工機械。隧道掘進機主要用于地鐵隧道及公路、鐵路、引水工程長距離隧道的掘進施工作業,施工里程可達20km以上,整機裝機功率最大可到5000kW。

    設備上集成有機械、液壓、流體等各類裝置與機構,配電網絡具有負荷功率大,負載集中(300m范圍內),種類復雜多樣,安全保護要求高等特點。掘進機采用10kV或20kV高壓電纜引入電源,利用設備上自帶的箱式變電站轉變為低壓電后供各級負載使用。箱式變電站內常規配置為兩臺變壓器,一臺用于掘進機回轉刀具機構(刀盤)旋轉驅動,一臺用于除刀盤外其他輔機負載供電。

    掘進機刀盤旋轉驅動用變壓器根據驅動方式的不同而有區別。如刀盤驅動采用液壓馬達驅動方式,刀盤變壓器的負載為三四臺給液壓馬達供油的液壓泵定速電動機,功率區間在250~315kW,采用軟起動器控制運行。

    如刀盤驅動采用電動機直接帶減速機驅動方式,刀盤變壓器的負載為4~12臺變頻電動機,功率區間在132~400kW,采用變頻器控制運行。刀盤驅動低壓配電網絡的主要特點是單電動機功率大,電動機數量相對穩定,電網結構簡單,配電級數只有1級。

    掘進機輔機供電用變壓器,其負載主要為各類變頻或非變頻異步電動機、監控設備與照明設備,負載數量多,驅動方式多樣,一般將不同類別的負載分離,按3級配電網絡對其進行配電。

    由于隧道掘進機為地下施工設備,施工場所環境惡劣,溫濕度高,粉塵大,人員集中,所以對于掘進機低壓配電網絡的接地方式與保護裝置的配置首先要滿足人身保護與設備財產安全的要求,其次要顧及施工設備穩定持續運行的要求,最后還要考慮作為設備生產廠家的成本控制需要。

    3 隧道掘進機低壓配網中性點接地方式選擇及系統保護配置

    低壓配電網絡中,采用“另起的系統”措施,可以滿足在同一供電范圍,同一建筑物內不同接地方式兼容共存。隧道掘進機的低壓配電網絡可類比于一個建筑物或變電所,不拘泥于全部采用一種接地方式,通過比較3種接地方式的優缺點進行擇優選擇。

    1)采用IT系統,電源中性點不接地,低壓配電網絡上其他設備外露可導電部位通過金屬結構件連為一體后連接至接地極接地。低壓配電網絡上裝設過流保護設備及一個絕緣監測儀,即能滿足整個低壓配電系統的保護要求。絕緣監測儀實時監測整個配電系統對地絕緣電阻值,在系統任一位置發生絕緣破損或老化均能通過絕緣電阻值實時反饋,在發生單相接地故障或系統對地絕緣故障時還能動作于跳閘,跳開全部回路低壓開關,保護人身與設備安全。

    2)采用TT系統,電源中性點需要連接至一個接地極進行接地,低壓配電網絡上其他設備外露可導電部位通過金屬結構件連為一體后統一連接至另一個接地極接地,此兩接地極分開設置(如不分開則變為TN系統),且每個接地極的接地電阻均滿足接地電阻要求。低壓配電網絡各回路裝設過流與漏電保護設備,在某一回路發生漏電事故或絕緣破損,動作于跳開本回路低壓開關。其漏電保護動作靈敏性與接地裝置接地電阻有極大關系。

    3)采用TN系統,電源中性點需要連接至一個接地極進行接地,低壓配電網絡上其他設備外露可導電部位通過銅導線或金屬構件做局部等電位連接后,再通過銅導線連接在一起,并通過銅導線直接連接到電源中性點。配電網絡各回路裝設過流與漏電保護設備,在某一回路發生漏電事故或絕緣破損,動作于跳開本回路低壓開關。其漏電保護動作靈敏性與保護零線(PE線)的阻值有極大關系。

    以上3種低壓配電網絡接地方式的特點見表1。

    研究發現,這個低壓電網的接地方式,最適合隧道掘進機

    表1 三種低壓配電網絡接地方式特點

    對于刀盤旋轉驅動配電網絡,采用獨立的變壓器作為其電源供電,由于其系統簡單,配電級數只有1級,且負載要求同時起動與停止,比較上述3種接地方式,保護可靠、無選擇性且價格較低的IT接地系統能滿足其全部要求,因此選取IT系統作為掘進機刀盤旋轉驅動低壓配電網絡的接地方式。

    對于輔機供電用變壓器,也有獨立的變壓器作為其電源供電。此系統相對復雜,配電級數多,各系統獨立運行,互不關聯,因此,要求低壓配電網絡保護系統除具有可靠性外,還需具有選擇性。對比具有選擇性的TT與TN接地系統,由于地下環境復雜,接地裝置具有極大不確定性,所以成本中等、接地裝置少的TN接地系統是掘進機輔機負載低壓配電網絡接地方式的最佳選擇。

    根據隧道掘進機的可移動性特性,我司最初采用接地裝置少且應用最普遍的TN接地方式作為隧道掘進機整機低壓配電網絡的接地方式。但對于刀盤旋轉驅動配電網絡,由于其驅動裝置為變頻器,諧波含量大,電磁干擾強,常常導致剩余電流保護裝置誤動作。而若將剩余電流保護裝置的整定值調大后(至少1A以上),又起不到應有的保護設備安全的效果,具有極大的隱患。

    自2014年起,我司開始在掘進機設備刀盤旋轉驅動配電網絡使用IT接地方式,取消原有剩余電流保護裝置,在變壓器低壓側裝設絕緣監測儀,利用絕緣監測儀實時監測系統絕緣,在絕緣電阻低于低限時及時報警,并動作于跳開全部低壓配電開關。

    對于絕緣監測儀采用等幅對稱方波充電測量法,通過在電網上疊加兩個等幅周期可調的正負脈沖,利用電網和大地之間的絕緣電阻閉合測量回路,不僅使刀盤旋轉驅動配電網絡的漏電保護性能不受變頻器諧波的干擾,同時還將其保護范圍拓展到電動機處。此外,刀盤旋轉驅動配電網絡漏電保護設備的成本也降低至原有成本的1/2。

    通過在我公司生產的掘進機設備上測試試驗并推廣使用,IT系統作為刀盤旋轉驅動低壓配電網絡接地方式、TN系統作為其他負載低壓配電網絡接地方式,已成為我司掘進機設備低壓配電網絡的一個標準配置,在各施工項目和工地上廣泛使用。

    我司的掘進機設備,目前為止從未出現過一起由于設備電氣事故造成人身傷亡或財產重特大損失的事故,整套系統安全、穩定、高效,可操作性強,受到客戶的一致好評。

    結論

    低壓配電網絡中性點接地方式,對掘進機的穩定、安全、可靠運行起到了關鍵性的作用。本文中的低壓配電網絡中性點接地方式經過實踐,適用于各種類型的山嶺、公路、鐵路及地鐵隧道掘進機產品,并可優化后推廣應用于其他領域的掘進機產品。通過選擇合適的掘進機低壓配電網絡接地方式,提高了掘進機設備的安全性,保證了施工單位的可操作性,也獲得了可觀的社會效益和經濟效益。

主站蜘蛛池模板: 黄色片网站在线免费观看 | 色综色天天综合网 | 一级香蕉视频在线观看 | 性大片免费视频观看 | 国产三级黄色 | 1000部国产成人免费视频 | 国产三级手机在线 | 特一级黄色大片 | 国产精品麻豆高清在线观看 | 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人 | 日韩一级片免费在线观看 | 国产精品99精品久久免费 | 免费成人黄色 | 免费黄色片大全 | 国产日比 | 亚洲图区综合网 | www.麻豆视频| 日本中文字幕乱码免费 | 黄色在线视频在线观看 | 久久99精品国产99久久6男男 | 在线欧美色 | 欧美一区二区放荡人妇 | 高中生精品视频在线观看 | 好大水好多好爽好硬好深视频 | 欧日韩视频777888 | 日韩国产精品欧美一区二区 | 国产在线精品一区二区高清不卡 | 欧美性色黄大片一级毛片视频 | 国产精品天天看天天爽 | 精品在线一区二区 | 亚洲欧美日韩精品一区 | 久久久久avav久久久 | 日本黄网站 | 国产在线观看免费 | 免费视频观看在线www日本 | 成人毛片免费免费 | 亚洲成片 | 国产全黄a一级毛片视频 | 成人精品免费视频 | 亚洲性影院 | 久久久久国产成人精品 |