單相電力變壓器進行空載試驗時,如果低壓繞組無固定電位,根據電力變壓器的結構不同,其危害程度也不相同,如果懸浮電位過高,有可能造成以下嚴重后果:
1、電力變壓器低壓繞組過電壓,絕緣損傷。
2、試驗變壓器繞組過電壓,絕緣損傷。
3、測量互感器過電壓,使得測量精度降低,測量結果錯誤等。
4、測量互感器過電壓, 絕緣損傷,設備損壞。
5、由于過電壓引起套管爆炸,傷人員或設備。
單相電力變壓器,特別是110kV以上電壓等級的變壓器,在進行空載試驗時,其試驗線路為高壓繞組開路,尾端接地固定電位,低壓繞組勵磁,低壓繞組的某點(首端接地或者是尾端接地)接地固定繞組電位。試驗線路如下圖1所示。
圖1
3.1、低壓繞組無固定電位簡化示意圖如下圖2。
圖2
3.2、簡化后低壓繞組無固定電位簡化示意圖如下圖3
圖3
3.3、交流電場內懸浮體電位的計算
在交流電場內的懸浮體的電位,是按照電容分布的。
圖4
如上圖4所示,高電位點A的對地電位UA,點B是處于點A電場內的一懸浮點。A、B點之間電容C1,點B對地電容為C2,因此點B的懸浮電位是UB=UA*C1/(C1+C2)。
3.4、電力變壓器空載試驗時,低壓繞組無固定電位時,高、低壓繞組電位計算。
高壓繞組電位近似取高壓繞組中部電位,電位為首端電壓UA的50%。UH= UA*50%
低壓繞組懸浮電位近似取低壓繞組中部電位,中部懸浮電位UL,UL= UH*C1/(C1+C2)=50%* UA*C1/(C1+C2)。
C1為高壓繞組對低壓繞組電容。
C2為低壓繞組、與低壓繞組相連的試驗變壓器繞組對地電容、各測量互感器對地電容之和。
低壓繞組首末兩端勵磁電壓為Uax;低壓繞組首端電位Ua= UL+50%Uax;低壓繞組尾端電位Ux= UL-50%Uax。
產品:單相雙繞組變壓器
由此例可以發現,低壓繞組的端部最高對地電位為31.17kV。低壓繞組對地額定電壓為27.0kV,測量互感器的額定對地電位為27kV,為低壓繞組勵磁的試驗變壓器的繞組額定對地電位為27kV,在此情況下會出現過電壓的現象。
通過以上分析,單相電力變壓器進行空載試驗時,為了避免出現低壓繞組、測量系統過電壓故障,低壓繞組的某點(首端接地或者是尾端接地),或者是試驗變壓器繞組某個部位,必須有且僅有一個固定地接地使繞組固定電位。