久久88香港三级台湾三级中文-久久91-久久91精品国产91久-久久91精品国产91久久-久久91精品国产91久久户

  • 頭條開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用
    2021-07-02 作者:吳建明 楊廣亮 等  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
    分享到:
    導語作者了分析低壓開口式電流互感器的原理,結合工程實例分析開口電流互感器在低壓配電系統中,主要是改造項目中的應用及施工細節,為用戶快速實現智能配電提供解決方案,該方案具有成本低、投資少、安裝接線簡便等優點,有利于低壓智能配電的進一步推廣和應用。

    目前市場大部分低壓電流互感器主要用于新項目的建設,由于經濟的飛速發展,企業對節能減排意識逐漸提高,許多企業的電氣特點是:

    • ①電氣柜運行的時間長;
    • ②大部分電流互感器只是對系統電流進行測量,也沒有相應的計量裝置和保護裝置,計量裝置只有一塊供電局的總表,而對所有車間電能無法進行考核,系統線路保護裝置根本沒有,;
    • ③諧波含量比較大場合,給APF有源濾波提供采集信號;
    • ④大部分線路干線為大規格銅排,拆卸需要大量的人力和時間,安裝常規電流互感器不方便;
    • ⑤企業生產時間比較緊迫,不能長時間停電。

    所以如需對上述電氣進行改造,采用開口式電流互感器可以為用戶節約大量的投資。

    產品設計

    1 結構特點

    本產品結構新穎,外形美觀大方,透明翻蓋設計接線方便。外殼材料采用PC/ABS合金,具有耐高溫、機械強度高、環保等特點;鐵芯采用有取向冷軋硅鋼片,具有性能穩定,機械強度高,導磁率極高等特點;骨架線圈中的漆包線采用高強度漆包線,具有絕緣強度高,耐溫性強等特點,具體結構如圖1所示。

    開口式電流互感器是在傳統低壓母線式電流互感器的基礎上進行研發,兼容電纜和銅排安裝方式,根據一次電流的測量范圍,100A-5000A采用分體式設計方案,主要規格有K-30×20、K-08×50、K-80×80、K-120×60、K-120×80、K-160×80、K-200×80 。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖1

    2 開口電流互感器工作原理

    開口低壓電流互感器的工作原理如圖1所示,開口電流互感器的一次繞組串聯在被測線路中,I1為線路電流即電流互感器的一次電流,N1為電流互感器的一次匝數,I2電流互感器二次電流(通常為5A、1A),N2為電流互感器的二次匝數,Z2e為二次回路設備及連接導線阻抗。

    當一次電流從電流互感器P1端流進,P2端出,在二次Z2e接通的情況下,由電磁感應原理,電流互感器二次繞組有電流I2從S1流過,經Z2e至S2,形成閉合回路。由此可得電流在理想狀態下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K為電流互感器的變比。

    但是由于開口式電流互感器的鐵芯切開后,使鐵芯的性能下降的比較厲害,所以必須將互感器的鐵芯截面積加大,而且提高安匝數,將I1×N1=I2×N2≥100AN。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖2

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖3

    3 產品安裝

    如圖3所示,將互感器的安裝螺絲、螺母打開,卸下互感器的下體,將互感器的上體裝入配電系統的一次母排,合上互感器的下體,將互感器的安裝螺絲穿過互感器上、下體的固定孔,擰上螺母,將互感器的上、下體固定在一起,然后將互感器通過互感器兩側的安裝固定孔將互感器固定在母排上,完成互感器的安裝。然后將互感器的二次接到測量裝置。整個過程比較快速簡單。

    應用

    開口電流互感器主要應用在低壓配電改造項目中,開口式電流互感器同常規閉口互感器一樣輸出為標準的5A或1A,測量精度高,容量大,可與測量儀器、儀表配套使用,部分產品過載能力強可與裝置配套使用。

    1 應用實例

    方案(一)

    以半導體行業上海某公司低壓饋線為例如圖4所示,每條饋線均需測量三相電流,將電流信號供給繼電器,以防止系統電流過載或短路。每條饋線的A相、B相、C相的一次母排規格為120×10×3,銅排高度1.5米,每相額定電流為2500A,采用AKH-0.66/120×50II 閉口式電流互感器采集電流信號。

    施工時,必須拆卸每相銅排,每相銅排重量為480kg,所以安裝人員至少需要2人,至少需要3個小時才能拆卸完畢。互感器安裝接線20分鐘,安裝銅排還需要3個小時.那么每條饋線至 少需要19個小時才能安裝完畢,而工廠必須停電20小時左右。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖4

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖5

    方案(二)

    以半導體行業蘇州某公司同樣的低壓饋線為例如圖5所示,每條饋線均需測量三相電流,將電流信號供給測量儀表。

    每條饋線的A相、B相、C相的一次母排規格為120×10×3,銅排高度1.5米,每相額定電流為2500A,采用AKH-0.66/K-120×60 開口式電流互感器采集電流信號。

    施工時,無須拆卸每相銅排,一名安裝人員只要將互感器打開安裝螺絲\螺母,將互感器套在母排上,合上互感器,再用螺絲\螺母固定好,再將互感器固定在母排上,整個過程只需要30分鐘就可以完成安裝接線才能拆卸完畢,而工廠停電只需要40分鐘左右.

    所以上述方案每條饋線需要的成本對照如表1。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    表1

    2 施工細節

    根據公司上述產品規格書中的參數,并根據用戶現場的實際情況選用合適的開口電流互感器

    將繼電器或測量儀表與保護用開口電流互感器二次接好,確保電流互感器二次不能開路,將開口電流互感器上、下兩部分都打開,并注意電流互感器的P1面上、下兩部分一致,并將繼電器在現場安裝好,所有現場全部放置好,大電流一次母線穿銅排場合等待停電,如圖6所示。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖6

    停電后將所有回路的開口電流互感器,全部同時安裝在母排上,并將開口電流互感器上、下兩部分通過螺絲、螺母安裝好,如圖7所示。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖7

    最后將開口電流互感器通過我們標配的配件將互感器固定在母排上,同時將繼電器輸出信號線連接至斷路器的輔助觸點,完成整個安裝過程。如圖8所示。

    開口式電流互感器在低壓配電系統中的應用

    圖8

    綜上對比,改造項目中使用開口式電流互感器性價比最高,可以快速實現對低壓配電智能化低成本的多回路監控,有利于低壓智能配電進一步推廣和應用。

    結束語

    開口式電流互感器已在上海、蘇州、深圳、云南、重慶、杭州、天津、濟南、西安、內蒙古等地工礦企業工程配電監控系統中得到應用,降低了投資成本,產生了較好的社會和經濟效益。

    本文編自《電氣技術》,作者為吳建明、楊廣亮 等。

主站蜘蛛池模板: 日韩a一级欧美一级 | 国产免费又色又爽又黄的网站 | 在线日本人观看成本人视频 | 国产精品黄在线观看观看 | 二级黄的全免费视频 | 免费特级| 国产女主播真实视频在线观看 | 婷婷四房色播 | 欧美在线黄 | 成人精品国产亚洲 | 国产九九在线视频 | 和日本免费不卡在线v | 国产一区二区三区鲁婷婷 | 亚洲精品国产一区二区 | 久草在线香蕉 | 欧美日韩国产最新一区二区 | 成人亚洲网 | 国产午夜视频在永久在线观看 | 亚洲一级黄色毛片 | 成人国产日本亚洲精品 | mm1313亚洲国产精品无 | 欧美亚洲制服 | 一区二区视频在线免费观看 | 泰国一级毛片aaa下面毛多 | 日本无卡无吗中文免费 | 国产精品成人免费视频99 | 国产在线高清视频 | 日韩欧美国产精品第一页不卡 | 黄色网络在线观看 | 日日cao | 国产欧美性综合视频性刺激 | 中文字幕1页 | 欧洲无线区一二区 | 亚洲五月婷婷 | 污污的网站免费观看 | 黄色福利视频网站 | 99视频精品全国免费 | 免费观看欧美一级特黄 | 青青热久久综合网伊人 | 麻豆短视频在线观看 | 中文字幕永久在线视频 |