專業點檢是通過專業技術人員按照一定的標準、一定周期,應用點檢專業工具和科學方法對設備關鍵部位定期檢測,經過數據采集、對比、分析,得出相應結論,從而判斷設備工作狀態和傾向性故障,及時進行控制和整改。
作為鋁電解生產企業,供電整流柜是維持鋁電解生產的基本條件,鋁電解的生產離不開連續、平穩、高效的電能,供電整流柜作為鋁電解系列供電的核心設備,其重要性可想而知,一旦發生故障不僅直接影響電解系列正常生產,而且直接和間接損失更是無法估計的。
加強對設備運行狀況的監控,預防和控制設備事故的發生顯得尤為重要。對設備長期安全平穩運行,降低設備故障所帶來的經濟損失具有深遠的意義。
3.1專業點檢環節
3.2 專業點檢流程
4.1.“五感”點檢法
“五感”點檢法是指通過專業技術人員五感:即視、聽、嗅、味、觸五種直覺方式,視是通過專業技術人員眼睛巡視、觀看,以直觀的方式查看設備表面存在的隱患,如:元器件的位移、變形、、過熱跡象,儀表顯示異常,管路滲漏水等現象;聽是用耳朵測聽設備存在的異常聲音;嗅是用鼻子嗅覺聞出設備由于過熱等引起的異常氣道,觸是指用手觸摸非帶電體等安全部位,用手感覺設備的溫度、濕度、變形等情況。
通過“五感”點檢,目的是直觀地發現設備存在物理變化現象。這種點檢法比較便捷,當然“五感”點檢法只是作為專業點檢配合運用的一種基礎點檢的方式,有些時候這種直觀的方式并不能直接判定設備存在的隱患,還需要結合專用儀器進行確定。
4.2.專用儀器點檢法
專用儀器點檢法:是指通過運用專業的儀表、儀器對設備進行檢查、測試,通過對檢查、測試數據值的對比、分析來判斷設備異常。目前,根據企業的性質和專業點檢儀器的配置情況,常用的專用儀器有:紅外測溫儀、紅外成像儀、望遠鏡、測溫紙等。
5.1.點檢準備
在對整流柜做專業點檢前,收集專業點檢的基本信息。例如:設備設計參數:整流柜額定電壓1220V、65kA等;設備運行參數:輸出直流電壓1086V、42kA,負荷率64.62%,有載開關檔位69級、整流柜出口水溫31℃等;其它信息:點檢日期、點檢人員、環境溫度、專業點檢設備及型號等。
5.2.專業點檢項目及部位
對于整流柜專業點檢,首先是對設備外觀進行掃描式巡檢,主要目的是發現設備暴露出來的外在問題,例如:水管脫落或滲水、元器件的外觀變形、破裂及過熱跡象、水溫表顯示異常、水壓表的顯示異常、連接或壓接處松動等現象。
整流柜內重點部位檢查。主要是通過紅外線測溫儀或紅外熱成像儀等專用儀器對整流橋臂、整流二極管、快速熔斷器、絕緣件、匯流節點、整流柜框架等部位進行單點或多點的溫度精密點檢。
5.3.點檢及點檢數據收集
運用紅外線點溫儀、紅外成像儀等對整流柜內的整流橋臂、整流二極管、快速熔斷器等部位,進行自上而下點溫,確認各部位的最高溫度和最低溫度區間,在相同運行條件下,同一整流柜內的可對比部位溫度應該比較相近。通過此方法將各部位的點檢溫度填入專業點檢數據表中,確定出各部位的最高溫度、最低溫度、平均溫度等,作為判斷各部位在本運行工況下溫度的典型值。
5.4.點檢數據分析時應考慮因素
整流柜的換熱是通過高純水(又稱去離子水)在設計的管路中快速流動,從而將發熱部位的熱量置換出來。通過點檢數據趨勢分析發現,一般進水端與出水端溫度有差別,通常是出水端比進水端溫度略高幾度。
若一個部位或點的溫度,高出其可對比部位的溫度,可以繼續對其進行緊密跟蹤點檢,將點檢的間隔時間設計短一些。從整個點檢的溫度數據分析,在現有工況下沒有發現溫度突變或是趨勢性的變化。會同設備技術管理人員進行綜合分析評價,可確定為特殊溫度。
如果某部位點溫的結果,與相鄰的可對比部位相比,發現溫度明顯升高,這時應將本次點溫的數據與前幾次的同一點的典型值數據進行縱向對比Ｍ能發現和確定是否存在異常。一旦溫度出現異常的部位或點,就要進行重點關注,同時按照專業點檢的報告程序,報告相關的技術管理人員或領導。對設備溫度異常進行分析。
5.5.專業點檢結果
通過感官及專用儀器專業點檢數據對比、分析,通常可以及時發現設備存在的隱患有:設備部件變形、移位、絕緣下降、壓接松動、元件特性下降、橋臂及水管故障等。對于點檢出來的問題,除了直觀可以判定的,一般是要多次進行觀察、數據對比等確認。否則,不能隨意定性,要準確把握專業點檢的精確率。
整流柜專業點檢,是鋁電解整流供電系統專業點檢的一個主要組成部分,目前各企業根據各自設備特點,自行制定相應的點檢方案,存在一定的針對性。隨著點檢工作的深入開展,專業點檢人員一邊總結經驗,一邊開展理論探討,完善、制定統一的點檢標準及管理制度,為可靠掌握和及時了解設備綜合運行工況將會起到至關重要的作用。
(編自《電氣技術》,原文標題為“鋁電解供電整流柜專業點檢流程”,作者為李落印、趙永生。)