SF6氣體以其優異的絕緣和滅弧性能,在電力系統中得到廣泛應用,幾乎成了中壓、高壓和超高壓開關中所使用的唯一絕緣和滅弧介質。在常態下,SF6氣體是一種無色、無味、密度比空氣重、不易與空氣混合的惰性氣體,對人體沒有毒性。
但是,在高壓電弧的作用下,SF6氣體會發生部分分解,分解后的氣體遇到水份后會產生一些劇毒物質,如氟化亞硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,這些劇毒物質,即便是微量也能致人非命。
當使用以SF6氣體為絕緣和滅弧介質的室內開關在使用過程中發生泄漏時,泄漏出來的SF6氣體及其分解物會往室內低層空間積聚,且不易散發,造成局部缺氧和帶毒,對進入室內的檢修及巡視人員的安全構成嚴重危險。
因此,通過多年來對高壓開關設備研發和生產的經驗,以及國內外對微量SF6氣體濃度和氧氣濃度進行多點實時在線監測的要求,山東泰開自動化有限公司積極吸收國內外SF6氣體監測的先進技術,研制出了以單片機為核心的TK-EM8000 SF6開關室環境監控報警系統。
監控系統由監控主機TK-EM8000、SF6和氧氣探頭、溫濕度探頭、風機驅動模塊、門禁探測&語音報警單元等組成。(監控系統如圖1所示)
(1)監控主機TK-EM8000
是開關室環境監控報警系統的主要部件,包括CPU主控單元、報警單元、顯示單元、風機控制單元。主機壁掛式安裝在開關室門口便于觀察和顯示的墻面上,高度以便于操作為宜。
通過探頭實時監測并顯示現場環境數據,當開關室環境異常時,系統報警并自動啟動風機排風,可定時自動排風和允許強制排風,并記錄排風時間。通過現場總線與監控計算機連接,可實現遠程數據監測和風機啟停控制。
(2)SF6氣體、氧氣探頭
安裝在開關泄漏時SF6氣體最容易聚集的地方,一般安裝在SF6開關的下方地面上,主要用來檢測SF6設備區域中SF6氣體和氧氣的含量,當開關室內SF6氣體濃度超標或氧氣濃度過低時,顯示濃度超標信息,輸出觸點報警信號,進行現場語音報警,并控制風機啟動通風,直至空氣中SF6氣體、氧氣濃度恢復正常為止。
(3)溫濕度模塊
安裝在開關室內遠離熱源和濕源且氣流比較平穩的地方,主要用來檢測并顯示當前開關室內SF6設備區域中溫度和濕度,確定是否驅動風機設備。
(4)風機驅動模塊
一般安裝在風機附近的集中控制處,主要用來接受主機的風機控制信號,控制風機啟動、停止,來進行通風和除潮。
(5)門禁探測&語音報警單元
安裝在開關室門的附近,或者其它適合需要人體探測的地方,使人體接近開關室門口約1米距離時發出信號給主機,主機則會自動開啟語音提示系統,告知安全規程及室內的環境監測結果。用來探測是否有工作人員要進入開關室。發出語音提示,并在通風結束后播報當前開關室內的氧氣濃度和SF6氣體的含量狀況,以提醒工作人員是否可以安全進入開關室。
圖1 TK-EM8000監控報警系統圖
圖2 開關室環境監控報警系統放置示意圖
TK-EM8000 SF6開關室環境監控報警系統自研制使用以來,目前該系統已穩定運行在全國幾十個電站和電廠的開關室內,能實時準確監測開關室SF6氣體和氧氣的含量。
系統安裝方便、操作簡單、測量結果直觀;系統具有很強的環境適應能力,經過在嚴冬和酷暑的高海拔地區的運行,未發現異常;探頭采用優質材料,抗干擾、抗腐蝕能力強;設備擴展方便,增加或減少探頭數量,不影響其他設備的正常運行。
TK-EM8000 SF6開關室環境監控報警系統,為檢修、運行人員的人身安全起了很好的保障作用、提高了開關設備的安全運行和管理水平。
本文編自《電氣技術》,標題為“TK-EM8000SF6開關室環境監測報警系統的應用”,作者為禹化彬、任峰峰。