廣東沿海屬于熱帶海洋氣候,是臺風多發地區。在臺風襲擊期間,某大型火力電廠可能出現多臺機組及110kV備用電源線路跳閘的嚴重情況。為確保機組在惡劣天氣條件下,不失去備用電源,提高電廠運行可靠性,可通過不同機組廠用電互供實現機組廠用電負荷的互為備用。
同時,機組調停備用、檢修期間使用的高備變以及主變反方向送電電量均屬于外購電,價格較高。通過運行機組為檢修機組提供廠用電,可節約外購電,具有較好的經濟性。因此,研究大型火電機組高壓廠用電互供技術具有現實意義。
某電廠共有4臺1036MW超超臨界機組,發電機變壓器組采用單元接線,發電機和變壓器之間設置斷路器,廠用工作電源接于500kV系統,每機設置2臺分裂高廠變,容量均為50MVA,高壓廠用電壓為6kV。備用電源接于110kV系統,備變容量?0MVA,4臺機組共用1臺備用變。
2.1 互聯必要性
1)提高廠用電安全性
電廠地處沿海地區,電廠和輸電線路每年都面臨臺風威脅。為提高在極端天氣下機組廠用電的安全性,有必要進行廠用電互聯改造,使得機組之間具備廠用電互供的能力,在高備變系統失電的情況下,保障機組廠用電源安全性。
同時,在#01高壓備用變停電檢修時,如果某臺機組在此時失去6kV廠用電,也會存在較大的安全隱患。此次改造后,在檢修高備變時,仍然可以通過廠用電互供確保機組6kV廠用電,保障機組安全性。
2)提高廠用電靈活性
電廠#01高壓備用變在事故或檢修的情況下,#1、#2、#3、#4機組廠用電系統可以互為備用,保證四臺機組中三臺機組在停運或檢修時,有可靠的檢修電源和照明,同時提高電廠6kV廠用電系統運行方式的靈活性。
3)節省外購電費
隨著電力體制的不斷改革,電網對#01高壓備用變的用電電價高于電廠自己的發電成本,電廠裝機容量大、運行時間長必將產生大量的#01高壓備用變用電,直接影響企業的經濟效益,在機組停運檢修期間尤為突出。
表1 減少外購電費計算
2.2 廠用變壓器容量分析
根據數據收集系統(data collection system, DCS)歷史數據,對電廠1—4號機組廠用電6kV各段母線電流歷史峰值進行統計。從表2中的實際運行數據可見,每臺機組廠用變容量?kV母線載流量還有較大裕度,尤其是A、D段廠用母線負載只有額定容量的一半,具備向檢修機組供電的可能性。
表2 1號機6kV各段母線電流歷史峰值
3.1 設計原則
3.2 改造方案
根據電廠6kV廠用電系統的運行狀況,提出高壓廠用電互供改造方案為,在#01高壓備用變的兩個6kV分支處分別增加一臺6kV斷路器(CB1、CB2),如圖1所示。經斷路器隔離后再接入6kV備用電源共箱母線,可以實現機組檢修期間的6kV廠用電引自其他運行機組,增加機組的安全性和靈活性。
當機組檢修時,斷開#01高壓備用變6kV分支處的CB1、CB2,利用已有的6kV備用電源共箱母線,通過該母線上開關的操作,實現4臺機組廠用母線的任意互通,從而能夠從運行機組的廠用母線向檢修機組廠用母線供電。
圖1 電廠系統圖
3.3 改造后的運行方式
電廠鄰機高壓廠用電互供改造后,在機組檢修及故障時,可以通過其他的運行機組給停運機組供電,大大提高了電廠6kV廠用電系統的靈活性,具體運行方式如下:
3.4 改造后的正常工況負載分析
根據本次改造方案,在起備變低壓側加裝斷路器以后,起備變將退出運行,由運行機組利用備用電源共箱母線向檢修機組供電。
由于機組正常運行時高廠變負載率僅為50%左右(見表3),具有較大的裕度,而高廠變采用的是油浸式變壓器,具有較強的事故過負荷能力,因此,由運行機組向檢修機組提供電源是可行的。
表3 #1機高廠變運行負荷(機組95%出力)
3.5 改造后的異常工況分析
1)運行機組跳機(主變不停運)事故時。
正常機組運行中發電機跳閘,主變及高廠變仍然運行,廠用電正常,備自投不動作,不涉及改造內容。
2)運行機組跳機(主變停運)事故時。
分兩種情況:①為檢修機組提供廠用電的運行機組主變跳閘,廠用電失去,可采用長延時合起備變低壓側開關,恢復原設計的備用電源方式;②其他正常運行機組主變跳閘,待該機組廠用負荷低電壓延時跳閘后,由運行機組通過備自投提供廠用電,保證安全停機。這兩種情況下的廠用電安全與未改造前基本一樣。
3)廠用母線故障情況。
如果在運行機組廠用母線故障,原則上過流保護會閉鎖備自投,防止備用電源投入到故障母線。
4)備用電源故障的情況。
目前,全廠4臺機組共用一臺起備變,備用電源來自廠外獨立110kV系統。極端情況下(如臺風)如果該電源故障,將導致全廠失去備用電源。通過本次改造,使得4臺機組廠用電實現了互為備用,極大地提高了極端情況下機組廠用電的安全性。
3.6 其他問題
1)保護及連鎖。
為防止正常運行機組廠用電過負荷,在相應備用分支的過負荷保護應調整定值。當正常機組廠用電過負荷時,先切除為其他機組的供電的負載。另外,要解除原工作電源開關和備用電源開關之間的閉鎖,需要增加新增開關的控制電纜。
2)高廠變過負荷限制。
如由一臺正常運行機組向其他檢修機組提供廠用電,運行機組能夠為其他檢修機組提供的最大負荷需經過計算,并留有一定裕度,確保運行機組高廠變不過負荷。通過配置過負荷保護,當出現過負荷的情況,立即切除影響機組運行的檢修段負荷。
工程靜態投資120萬元。目前外購電價格0.5016元/(kW?h),鄰機高壓廠用電互聯改造后采用電廠的自用電,近三年電廠發電成本約為0.283元/(kW?h),改自用電后總電費約為1323.10萬元,根據電價差異將產生效益。改自用電后平均每年約為441.03萬元。可以看出,廠用電互聯改造后,每年實現利潤約360.68萬元。
改造工程2018年10月立項,2019年3月設計完成,6月完成設備安裝,11月15日利用機組停電檢修機會完成系統接入,經試驗單位調試后,順利完成設備受電。2019年底,項目完成竣工驗收,各項功能完全達到設計要求。
在新的形勢下,火電機組采用高壓廠用電互供技術,具有一定的經濟性,并且可以提高一些發電廠惡劣天氣條件下的安全性。通過合理利用原有設備的容量裕度,根據機組實際情況設計運行方式,并改進和完善繼電保護和控制邏輯回路,在工程上能夠實現廠用電互聯。該項目是首個實現大型火電機組高壓廠用電互聯的工程項目,對類似工程具有參考借鑒作用。